[问与答] 请问什么是过分相?

[复制链接] 打印 上一主题 下一主题
NFB
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-25 09:58
  • 签到天数: 218 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]高级经理

    专列
    发表于 2011-12-31 22:34:19 | 显示全部楼层
    所谓过分相,指的是在交流牵引电气化区段的两个供电分区之间的接触网无电区。因为接触网-受电弓-列车-钢轨形成一个完整的电流回路,而相邻的供电分区之间的电流方向是相反的,一个是A相电,一个是B相电,如果此时机车车辆的受电弓同时跨接了两个供电分区,就相当于相间短路,很容易造成变电所跳闸,机车变压器击穿甚至接触网塌架等严重事故,所以操规规定,严禁在分相区双弓运行,在分相区必须断开主断路器。

    1、论坛有相关的安装教程,如果找不到请加群126200885.

    2、论坛严禁违规谣言内容,积极相应净网2020!

    3、加入逍遥VIP全网免回复、免逍遥币不会被水雷炸! 点击开通!


    NFB
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-25 09:58
  • 签到天数: 218 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]高级经理

    甲等公务
    发表于 2012-1-1 13:59:48 | 显示全部楼层
    谁规定的在自动过分相状态下牵引制动手柄要在O位的,过分相在自动过分相设备良好的情况下,优先使用自动过分相,各个机务段的规定不一样而已,而在手动过分相状况下,一,是牵引手柄回零,至于制动手柄,要根据你的运行状况,可以在制动状态,因为在无电状态下,机车制动采用的空气制动。而具体的不能只是手柄回0,断开主断就万事大吉了,首先的你要空压机强泵风,确保总风缸在满风状态,然后断开空压机,牵引风机(交流车不需要),劈相机(交流车不要),然后才能断开主断。