逍遥论坛

标题: 请问什么是过分相? [打印本页]

作者: SS9G0160    时间: 2011-12-31 22:19
标题: 请问什么是过分相?
RT,请大车或专业人士解答。
作者: NFB    时间: 2011-12-31 22:34
所谓过分相,指的是在交流牵引电气化区段的两个供电分区之间的接触网无电区。因为接触网-受电弓-列车-钢轨形成一个完整的电流回路,而相邻的供电分区之间的电流方向是相反的,一个是A相电,一个是B相电,如果此时机车车辆的受电弓同时跨接了两个供电分区,就相当于相间短路,很容易造成变电所跳闸,机车变压器击穿甚至接触网塌架等严重事故,所以操规规定,严禁在分相区双弓运行,在分相区必须断开主断路器。
作者: DF新时速    时间: 2012-1-1 00:18
机车过分相严禁双工,电力机车过分相方式有 (采取以下其中一种)
①机车能够自动过分相,司机不需任何操作。(但一般路局为了保证安全,会禁止司机采取此操作。)
②机车 牵引/制动手柄 回零,司机手动按下“手动过分相”按钮,开始手动自动过分相。
③机车 牵引/制动手柄 回零,司机手动断主断,开始手动断主断过分相,通过分相区,主断闭合,机车继续运行。
机车过分相鸣笛,司机副司机必须立岗注意瞭望,防止弓网事故发生。
作者: error3    时间: 2012-1-1 12:04
厶希。搜呆斯奈!
作者: SS9G0160    时间: 2012-1-1 12:27
谢谢2楼和3楼的解答。
作者: NFB    时间: 2012-1-1 13:59
谁规定的在自动过分相状态下牵引制动手柄要在O位的,过分相在自动过分相设备良好的情况下,优先使用自动过分相,各个机务段的规定不一样而已,而在手动过分相状况下,一,是牵引手柄回零,至于制动手柄,要根据你的运行状况,可以在制动状态,因为在无电状态下,机车制动采用的空气制动。而具体的不能只是手柄回0,断开主断就万事大吉了,首先的你要空压机强泵风,确保总风缸在满风状态,然后断开空压机,牵引风机(交流车不需要),劈相机(交流车不要),然后才能断开主断。
作者: lilyef2000    时间: 2012-1-19 15:15
在这里真涨见识啊

作者: TGV    时间: 2013-2-21 22:33
自动过分相是不是一直都升着弓
作者: 17857455    时间: 2013-4-5 16:06
开眼界!!!!
作者: alison    时间: 2013-4-10 21:46
请问你们是不是专业人士。
作者: 厮守,相惜……    时间: 2013-5-7 09:48
长见识了,谢谢各位的回答
作者: 小兵    时间: 2013-6-11 21:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 欧阳秉浩    时间: 2013-11-29 12:34
难道过分相的时候受电弓要降下来???





欢迎光临 逍遥论坛 (https://www.xyyao.com/) Powered by Discuz! X3.2